我们已经准备好了,你呢?

我们与您携手共赢,为您的企业形象保驾护航!

目录

一、9560 RAID卡型号配置介绍

二、RAID卡支持的级别及参数介绍

三、RAID卡HII界面

四、创建raid阵列

五、删除raid组

六、硬盘JBOD模式设置

七、硬盘Unconfigure Good状态设置

八、设置启动盘

九、硬盘定位

十、raid卡控制器信息查看


一、9560 RAID卡型号配置介绍

目前常用的基于SAS3908和SAS3916芯片的RAID卡分别为BCM 9560-8i、 BCM 9560-16i。

SAS3908/3916支持Legacy和UEFI两种启动方式,但在Legacy模式下不支持进行RAID配置,仅在UEFI模式下可以进行,因此,如果需要离线配置RAID组列,需切换到UEFI模式进行,本文主要介绍UEFI模式。

下面以BCM 9560-8i RAID卡为例介绍使用方法,所述内容同样适用于BCM 9560-16i RAID卡。

二、RAID卡支持的级别及参数介绍

BCM 9560-8i支持的RAID级别及相关参数如下表所示。

子组数表示了RAID 10/50/60组列中包含的RAID1/5/6子组列的数量,如:两组RAID1组成的RAID10组列,子组数为2

RAID 1/10需使用偶数块成员盘。

三、RAID卡HII界面

HII界面为RAID卡在UEFI模式下进行RAID组建等配置操作的接口界面。

进入BIOS中,进入Advanced菜单,选中“BROADCOM <MegaRAID 9560-8i 4GB> Configuration Utility”,即可进入BCM 9560-8i HII界面:

各参数说明如下:

将光标移至“Main Menu”,键入Enter后进入RAID卡“Main Menu”界面:

各参数说明如下:

四、创建raid阵列

步骤1:在HII界面选择“Configure”菜单项并进入组建RAID及配置界面。

步骤2:RAID组建界面如下。该界面选择“Create Virtual Drive”功能,开始进行RAID组建。

步骤3:如下界面为组建RAID前的配置界面,该界面提供了将JBOD模式的硬盘设置为

Unconfigure Good状态的快捷操作,是否进行该操作可以根据实际需要选择。

点击下方“Skip”开始进行RAID组建。

界面内各参数说明如下:

步骤4:RAID组建界面如下,该界面可以选择RAID级别、选择组建RAID的物理硬盘、VD名称、Strip Size大小、Read/Write Policy等参数。

界面内各参数说明如下:

TAG:raid卡